| | | | |-+  Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?  (Přečteno 8166 krát)
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 13.11.2014, 10:41 »


Do programu definuji nové instance pro funkční bloky pro DALI (fb_DL_WebSetti ng) celkem 25 a při přidání 23 mi při překladu vyskočí tato chyba:
nedostatek 'R' operandů
Co to prosím znamená a jak mohu případně zvýšit počet operandů.
Používám CP1000.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.11.2014, 10:21 »

Počet operandů R je daný typem centrály. CP-1000 má 64kB R operandů. Funkční blok fb_DL_WebSetti ng má ve verzi knihovny 1.8 velikost 2,78kB, z čehož plyne, že 25 instancí přesahuje možnosti centrály.
Řešením by bylo přejít na centrálu CP-1001, která disponuje 192kB R operandů.
Druhá možnost, je použít jednu instanci pro více DALI modulů.

Pozn.: Přehled obsazení paměti dává Mapa uživatelských registrů (menu Nástroje > Mapa uživatelských registrů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.11.2014, 13:44 »

,  
 poklona  moc, tím použití jedné instance pro více modulů jste to myslel jak?
nadefinuji instanci Web_Dali_1 : fb_DL_WebSetti ng;
volání
Web_Dali_1( C_DL_ModuleIn := Dali1_IN, C_DL_Module := Dali1_OUT); 
Web_Dali_1( C_DL_ModuleIn := Dali2_IN, C_DL_Module := Dali2_OUT);

Pro druhý převodník DALI využiji opět stejnou instanci jako pro první?
Nevím co bych potom přiřazoval do webové obrazovky jako proměnnou. Vyházím ze vzorového příkladu.
 poklona  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.11.2014, 23:46 »

Instanci je třeba volat v jednom cyklu jen s jedněmi patametry. Takže by jednotlivá volání musela být v CASE, který by určoval, se kterým modulem blok aktuálně pracuje. Webová stránka je pak jedna. Po každém přepnutí modulu je třeba načíst stav, aby se stará data z předchozího modulu, nahradila daty z přepnutého modulu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.